雨季以及台风季将至,我们于2020年11月份为某地铁集团安装的在线积水监测系统将引来考验。为了确保系统在积水频发时期发挥作用,我们联合该地铁集团举行了一场针对所有设备的实战演练。
我们在20多个地铁站以及地铁站附属的设施里部署了基于NB-IOT的积水在线标尺。
通过WEB页面以及微信小程序可以实时查看到当前以及历史的水位。
同时,如果水位超过我们在后台设定的阈值,相关人员的手机将会收到提示短信!
首先,由于所有的设备均由一块容量仅有10000mah@3.7V的电池供电,我们先从服务器上对所有设备的在线状态以及电量进行检查。
虽然已经持续运行了将近半年,多数设备仍然剩余了80%以上的电量,少数设备电量降低到了60~70%附近,这是由于这些区域的NB-IOT信号较差导致的,从服务器上的时间也能看到所有的设备均在线且仍然按照我们设定的频率在上报数据。
随后,我们在所有的站点模拟水位上升与下降过程,查看后台的数据以及比对告警短信的接收情况。
水位开始上升,实际测量数据为7.3cm,与上报的数据差距为0.4cm(实际测量中肉眼观察、水的轻微波动都会导致毫米级的误差),设备检测到水位上升后,水位采集以及上报频率开始加快。
水位上升到报警水位,并仍然在上升 。
服务器后台日志看到报警短信已经发出
相关的手机收到报警短信